空调细管结冰

866人浏览
2021-10-11
空调
1个回答
小雨点

小雨点

2021-10-11 16:42:26

最优回答

原因有多种,1、正常结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度都低于正常值,使蒸发压力随之低落,因此引起低压供液管出现结霜征象。2、缺氟结霜,空调器缺少制冷剂时,会让低压供液管出现结霜现象的。3、制冷体系局部堵塞。

src=http___img1(1) 

建议处理方式:

1、对于缺氟结霜,空调必须加氟。首先,我们需要用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,扫除软管内空气,然后,我们需要启动压缩机,使用钢瓶与制冷体系压力差充入制冷剂气体。若制冷体系预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表针不再提升时,再加入氟。

2、充氟历程中,通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa领域内,不可以过高,对空调压缩时有影响,当空调试运转30分钟后,要是空调运作正常,则体现这次加氟成功了,否则空调铜管接口处可能有泄露。

3、若空调存在问题,要是不会的话不要自己乱动,应该找专业的维修人员或者去维修中心,让维修师傅来处理,以免造成不必要的损失。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn