约克中央空调水冷风冷机组故障
共1个回答
商卿君
2021-10-12 10:15:25
最优回答
可能是电子膨胀阀损坏,无法实现节流降温,可以更换膨胀阀解决;可能是水系统线路太长增加水流阻值,影响出水时速,可以缩短线路解决;可能是水流过滤系统故障,需要疏通过滤器解决。
1、电子膨胀阀出现故障。空调的风冷机组电子膨胀阀门损坏,不能实现正常节流,导致制冷剂流经蒸发器后热量较高,影响下一步制冷工序,导致空调不能正常制冷。可以这样解决,维修电磁线圈驱动针,在通电后检查针阀有没有全部打开,如果没有需要更换驱动针阀门。
2、水阻值高。如果水泵管道的路径过长,可能就会在流经管道的时候水压降低,阻值增大,影响出水时速,降低制冷功效。解决方法如下,需要检修管道畅通度,并且适当缩短管道路径。
3、过滤系统发生堵塞。水流过滤器发生堵塞,一般是水垢或水中杂质堵塞过滤网导致的,会影响流出过滤器时的压力,影响正常制冷模式下的出风量。解决方法如下,需要拆卸过滤器,查看过滤网堵塞状况,然后进行清洗组装。