最优回答

1、高温或过热保护,要等水冷下来过一段时间才能重新点火。2、水垢原因,伴随现象是热水出水明显比冷水出水小很多。3、可能是风压探测口堵塞,硅胶管脱落。

 

1、首先看外面是否刮倒风,如果室外风太大的话,风压开关打不开热水器是不能工作的,风停后即可正常工作。这也是燃气热水器使用的一个常识。

2、热交换器积碳。如果热水器使用期间已经超过一年且从未保养或维修过,积碳也会使得热水器工作异常,请售后人员上门清洗一下,故障一般会排除。

3、如果室外无风,且排除了积碳因素,则考虑风压开关本身的故障。可能是风压探测口堵塞,硅胶管脱落,或者风压开关连接线脱落、建议将风压开关连线拔开后重新开机。风机转动后再短接风压开关连线,如正常点火则可判断为风压开关问题,需更换风压开关。