电热水器烧一会就跳闸

1210人浏览
2021-10-23
热水器跳闸
1个回答
Anthony

Anthony

2021-10-23 11:31:57

最优回答

热水器可能存在漏电保护装置偏小的情况,或者是因为热水器内部线路出现了轻微漏电,也可能是因为漏电保护插头的铜片出现机械性接触不良。还有可能是插座内部短路、发热管短路、发热管上的水垢过多导致。

解决方法: 

1、用单手(手必须保持干燥)触摸一下开关的塑胶部分,如果感觉很热,就可以确定是漏电开关太小所致,可以购买一个大一级的漏电开关,建议让专业人员安装一下,一般用32A的漏电开关在家庭是比较适合的选择。

2、拆下发热管,如果发热管上的水垢特别多,需要清洗干净。

3、检测电源插座接地是否可靠,可用专用电源检测仪检测或用指针万用表检测,现在的电热水器漏电保护开关采用的是三极断开保护装置,当电源出现相序反,地线没有或接触不良,地线、零线带电等情况时漏电保护开关就会报警或跳闸。只有在保证电源无以上故障才能正常使用。

4、检查插座、发热管等是否存在短路的情况,有的话更换就是了。

5、如果家里线路老化了,最好更换新的。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn