充装氟利昂以氟利昂压力来表示,一般适宜的压力为0.4-0.5MPa。比如2.5P的:2.5匹的立式空调一次充氟最多5个压,一般都是先充3-4个压,然后再慢慢加进去的。

img1 

加雪种步骤:

隔开管路,连接好铜管,一般压缩机的低压管与铜管左右连接,再将铜管焊接,最后在出口端套好铜纳子,再扩好喇叭口。

连接好管路和真空泵,检查管路还有没有泄漏,先抽真空,然后冲入2Mpa氮气,保压2-3天。检漏,如果3天后,压力没变化就可以加制冷剂。

打开阀门,放掉氮气,当压力为0的时候,启动真空泵,抽真空到-0.1Mpa,然后关掉真空泵。把开瓶器装在制冷剂的瓶子上,连接好加液管和压力表。

用开瓶器把氟利昂刺破,放掉一点制冷剂,来冲洗管路里面的剩余的一点点空气,打开电子秤,把制冷剂放到电子秤上,看看重量,并记下来,启动冰箱,开始加氟了,一般冰箱的制冷剂的加注量在50克左右,开始可以采用液体加注,也就是把氟利昂瓶子放倒置,加到30多克后,再放回标记的地方,慢慢用气态加注,时刻注意电子秤的显示,大概加到比标称值多3-5克就可以停止了。