充410制冷剂充几个压力为最佳
共1个回答
小雨
2021-10-26 09:52:51
最优回答
1、R410a空调机在开机时的低压侧读数大约是0.6~0.8MPa,一般正规的产品应当在室外的铭牌上标有充注量,在进行重新加时按这个值加。2、高压侧读数大约是2.2~2.6MPa,低压压力在0.5MPa,高压压力在1.3~1.5MPa。过低或过高的压力,都是系统不正常的原因。
建议处理方式:
1、一般正规的产品在室外的铭牌上都标有充注量,重新加时可以按这个值加就可以了,不过有一点就是在现场不一定有办法能称到加氟量。如果没办法找到厂家宣称的充注量,一般可按经验估计如下:制冷量2000W左右, 700g左右制冷量2500W左右手,900g左右制冷量3200W左右, 1200g左右制冷量5000W左右, 1500 g左右制冷量7000W左右 2200 g左右,制冷量9000W左右 2900 g左右,制冷量12000W左右 3400 g左右,以上数据基于能效比在2.8~3.0W/W,如果空调能效比低于此值0.2,则相应的充注量可能会减少15%,反之能效比高于0.2时,充注量相应增加10%。
2、高压压力在2.2~2.4MPa。而R22制冷剂的空调机运转时,低压压力在0.5MPa,高压压力在1.3~1.5MPa。1MPa=9.862kg/cm^2。过低或过高的压力,都是系统不正常的原因。若在现场没有办法称得重量,那就只有用压力表的读数来判断是否加氟合适了。首先我们明确一点,空调吸气阀处的压力是随使用时的状态变化的,如室内外环境温度,运行风扇转速有关。一般空调厂家都会在名义制冷条件下进行测试。