电路跳闸的怎么维修

1333人浏览
2021-10-27
电路
1个回答
金钮

金钮

2021-10-27 10:38:45

最优回答

如果是部分断弹簧出现问题,可使用相同型号的保护器来进行替换。如果是保护器过载,需要更换额定电流更大的保护器。如果是室内线路或用电器短路,可用万用表分断排查,如不再出现上述现象,可判断用电器损坏,需要更换。

 

解决方法:

1、如仍跳闸,可用钳形表测量线路运行电流,如负荷电流超过保护器额定电流,可判断保护器过载,应在线缆载流量允许的前提下更换额定电流大一些的保护器,故障排除。

2、漏电保护器跳闸以后,合不上。且在重合闸时听到“呼”的一声随即跳开,出线处有打火现象。通过此现象可初步判断室内线路或用电器有短路现象,拔掉用电器后重新合閘如仍出现上述现象,可判断线路有短路点,可用万用表分断排查,如不再出现上述现象,可判断用电器坏。

3、在未使用电器时,保护器正常工作,但当插上用电器后随即跳开,将用电器插入同一回路另外插座时,保护器未跳闸,由此可判断插座线接错,应该是零地接反,调整后故障即刻排除。

4、漏电保护器频繁跳闸,但合上后却不随即跳开,几分钟后才会跳,然后仍能合上。由此可判断线路绝缘降低造成漏电或用电器有漏电现象,拨掉用电器用兆欧表测量线路对地绝缘情况,如低于0.5兆欧,说明绝缘损坏,应更换相应回路电缆,如线路没有问题,可初步判断用电器有漏电现象,可逐个进行排查。

下一篇:

空调h5代码

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn