共1个回答
王丽丽
2021-10-28 11:01:12
最优回答
空调高压故障而保护停机。原因可能是是天气太热,室外机散热器脏堵热量散发不出去导致,拔掉电源等几分钟才能开机,是因为这个原因,停机后压力恢复平衡,机器冷却下来了,所以才能启动。风机的问题,如果刚开机时能正常制冷,说明空调压缩机与制冷剂氟利昂都基本正常,重点查外机风机转速是否正常,外风机不转或转速变慢都会影响空调的正常工作,电流变大,压宿机负荷过重而热保护。
解决方案:
1、如果是因为空调的高压故障导致的保护停机,最好是清洗室外机散热器,用清水或喷点空调清洗剂在喷水降温冷却;
2、如果是因为风机的故障问题,此时需要拆开空调内机和外机检查电路问题,或者是找到专业维修人员帮助检查和维修,尽快解决问题以确保能够正常使用。
闪烁灯故障指示:
若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯闪二停一。
若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯闪三停一。
若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯闪七停一。