空调堵塞怎么处理
共1个回答
刘伟
2021-10-28 11:01:15
最优回答
看空调铜管结霜处,然后放掉空调系统里的R22,割开制冷系统,将氮气打进系统里,用氮气的压力,把制冷系统的赃物冲出,放入干燥箱中,然后,用焊把系统封好,封系统的时候特别注意,一定要快,不要让过多的空气进去,因为空气里带有好的水蒸汽在里面,不要脏堵修好了,冰堵又来了,那就得不常失了,焊好后,要让铜管自然冷却,不要用冷水或其他的东西来冷却,那样冷却以后,铜管的内壁会产生氧化皮,掉在系统里。
将封好的系统,冲入氮气封好,饱压24小时,看压力表掉压了没有,如果掉压证明,制冷系统没有封好,请补焊。将不掉压的制冷系统连上真空泵,抽真空,一般的系统的真空度为-2PA。大约时间为2小时。冲入R22,注意一定要开机在制冷位上,冲多少制冷计为最加呢!要看你的电流表,还有你的压力表,能达到你空调技术指标为最佳。重新把空调安装完好,运行5分钟,看系统是否运行良好无不良响声,如果没有,为维修完毕。
上一篇: