空调漏保跳闸是什么原因

943人浏览
2021-10-28
空调
1个回答
叶晓来(湖南宝叶)

叶晓来(湖南宝叶)

2021-10-28 11:06:34

最优回答

1、长时间的使用,使得空调高温刀子空调漏保跳闸。2、空调如果靠近金属就会造成阻容漏电,还有一种就是线路磨损或者电缆交叉等。3、空调开关后面的线路出现漏电现象或者是开关处流过的电流大于开关限流的最大值,就会出现空调漏保跳闸。4、电路板上面的压敏电阻坏了,电压不稳定造成压敏电阻坏,或着是电路板有短路现象或是风扇电机有故障。

 

建议处理方式:

1、检查更换压缩机查看是否把零线接地线弄反了或者是不小心两者接触,再检查下压缩机的型号是否和以前一样。

2、测试空调的输入线阻值,是否有回接短路的情况,然后再测试室外机的电机和压缩机,可以把室外机或压缩机断开,然后再开一下看跳不跳闸,看一下电脑板的电开关电源部分。

3、换一只好的漏电开关,漏电开关本身质量不合格,漏电开关的抗干扰性能差,有不正常跳闸的漏电开关应拆除更换。

4、检查接地线和零线,把地线与零线接对好,更换压缩机的电容,使用粗点的专用空调线或让专业的维修人员来处理。

5、更换大型号的断路器,如果高于或者接近断路器的额定电流,就必须更换,选型的标准最好是断路器的额定电流为线路总电流的1.5倍左右。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn