志高空调pa怎么办

1014人浏览
2021-10-28
空调
1个回答
東瘋

東瘋

2021-10-28 15:24:11

最优回答

志高空调显示pa是压缩机高压保护。原因及解决办法:制冷剂过度量,连接压力表放掉多余制冷剂即可;室外机冷凝器脏堵,清洗室外机冷凝器;室外机风机电容衰减,转速过低,更换风机电容即可;压力开关本身失效,更换即可。 

相关问题:志高空调p1怎么办?

志高空调显示p1表示室内管温传感器故障。

解决方法是:

1、首先检修故障代码确定此机显示p1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足空调运行要求。

2、万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复地由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报p1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0。

3、过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn