长虹变频空调出现f6
共1个回答
悟利
2021-10-28 15:24:23
最优回答
F6 是内外机信号不通,显示F6有以下四方面的原因:1、室内机电机连接线与反馈线有接触不良现象。2、室内机电机损坏。3、室内电机启动电容损坏。4、电脑板控制电机电路故障或电脑板芯片损坏。
解决方法:
先源观察能否启动,检查电源。
内外机通风是否良好。
压机电容,压机好坏。
内外风机是否转动,风机及风机电容正常否。
交流接触器是否工作正常。
系统是否差氟或氟过量。
查传感器,主控板。检修方法:空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表、交流挡测量、变压器、初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。