FR是过电流保护。主机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大,主要查看让空调电流增大的原因:电压是否过低 ,外机散热不制冷,内机散热不良等造成。

默认文件1633915738295 

具体故障检修方法如下:

1、氟过少或过多,氟过多容易将风管机烧坏。缺氟时,主机机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。

2、散热不良。检查冷凝管能否有尘垢,冲洗冷凝器。管路系统堵塞,参照压力表鉴别、扫除,重新系统处置。

3、蒸发器或滤网积尘结垢,气流变小,系统压力及温度失恒,冲洗蒸发器或滤网。

4、建议检查室外机周围通风是否顺畅,室外机风机电机工作状态是否正常,供电电源电压值是否正常。这些都正常的情况下,应检查空调运行时候的制冷系统关键状态参数,包括压缩机运转电流值、吸排气温度和吸排气压力值,根据这些关键状态参数的变化情况来判断故障原因。

5、操纵电路板故障,温度传感器过载,信息不对。电源接线松脱、接触不良。启动器或主机线圈烧坏。