压缩机多次启动后,压缩机高压侧压力不上升,低压侧压力接近零。如果压缩机长时间启动,压缩机有内置保护,半小时后会恢复。
1、通过测量系统压力可以判断,如果出现脏堵,系统压力会出现低压和高压,高压管道会结霜,需要及时调整各管道之间的压力。
2、通过测量电流,空调的运行电流将低于额定电流。当管道脏污堵塞时,温度会降低。污垢堵塞的形成是由于制冷系统中杂质过多造成的。系统中杂质的来源主要包括制冷系统制造过程中的灰尘和金属屑、焊接过程中管道内壁上的氧化层。3、所有部件的内表面和外表面在加工过程中未被清洗,管道密封不严,灰尘进入管道,冷冻油和制冷剂中含有杂质。干燥过滤器中含有质量差的干燥剂粉末,在焊接过程中膨胀阀喷嘴也容易焊接和堵塞时,阀门和干燥过滤器使用。
4、用高压氮气结合其它方法吹扫堵塞膨胀阀的污物,膨胀阀吹通后,对制冷系统各部件进行清洗、干燥,再进行组焊,消除故障。如果是配件损坏需要及时更换,相对应配件。