这其实是系统高压保护,还有可能就是检测不到室外机,同时还要看显示E3到底是开了一段时间显示还是刚开就显示,这样的情况也是不一样的。通常是蒸发器以及冷凝器脏的原因造成的。
1、外机铜管连接有高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过电路反馈给芯片。首先,排除蒸发器、冷凝器脏、电源不足等外部因素。
2、 如果说空调一开机即显示E1,要看压缩机是否启动,检测压缩机是否启动电流。
3、如果说空调开一段时间显示E1,检查高压的开关和线路是否出现了故障。
4、无法检测到室外机。首先检查通信线路是否良好。内面板信号线 CNK接线柱熔断出现E3故障,若保险丝熔断,应改插CNK2接线柱。
5、表明制冷系统中制冷剂不足,低压开关损坏。测量低压开关良好,测量系统中制冷剂的压力为0.28兆帕,因此判断制冷系统中制冷剂不足。制冷剂可以添加到0.5兆帕后,故障将被排除。