奥克斯空调内风机不转
共1个回答
幼儿园
2021-11-10 15:45:05
最优回答
1、可能是内风机起动电容损坏导致。2、可能是空调的内风机或者内机板出现了问题。3、可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱,电机扁位与风轮配合部位配合位置不当导致。4、可能是室内机内部灰尘过多导致。
建议处理方式:
1、观察一下奥克斯空调内风机是不是真的不转还是转的太慢了,然后用工具推动一下内风机观察一下风扇是否能正常起动,如果能够起动,这说明内机板出现了问题,可能是内风机起动电容损坏导致。
2、如果推动后还是不启动,这说明可能是奥克斯空调内风机或是内机板出现了问题。可以取出内机板重新上电,然后用万用的表针短接一下可控硅的驱动对面的两个点,观察一下内机是否能够正常动转。如果正常运转,这说明是内机板出现了问题,如果不转这说明是内风机坏了。 这种情况需要专业人员维修。
3、室内机风扇不运转原因还有结构上的问题,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱,电机扁位与风轮配合部位配合位置不当导致,可以进行调整。
4、由于空气中的尘埃和水蒸气会沉积在室内机内侧,腐蚀电控盒或钣金件压伤导线表皮,造成漏电或短路,也会导致奥克斯空调内风机不转。