最优回答

secopR22制冷剂空调在外界温度为35度时,它的低压管运行压力为5公斤。如果外界温度低,压力就相应的低一点,当外界温度只有二十几度时,压力就只有4公斤左右。

空调

加注制冷剂在抽真空后进行,加注的方法有如下四种:

1、称量加注法,是采用电子秤称量的一种加注方法。操作时把制冷剂钢瓶放在电子秤的托盘上,将干燥过滤器、加液管和三通阀连接好,放干净连接管内的空气,称出重量,后再减去需充制冷剂的数量,记下剩下重量数,慢慢充注制冷剂,直到秤上与剩下的数量相符。

2、表压加注法,是利用制冷循环系统的低压吸气压力来决定充注量的。将制冷剂钢瓶与干燥过滤器、连接管、三通阀和真空压力表连接好就可以进行充注,充注时注意观察压力表的指示值,当压力表达到0.5~0.6MPa之时,就关闭三通阀,让压缩机运转,压力表降为0时,再打开三通阀,调整压力到0.02~0.05MPa,之后让压缩机运行一段时间,直到吸气压力稳定不变。

3、经验加注法,经验加注法是按照空调器的制冷情况来确定加注量的方法。连接的方法与表压加注法相同,制冷剂加注到真空压力表值为0.2~0.25MPa时,关闭三通阀,后开机运行30分钟,直至压缩机吸气管结露。

4、定量加注法,是利用加注器,而后根据空调器的额定加注量来进行加注的一种方法。要选择量筒的合适刻度,打开阀门,让制冷剂流入量筒内,当制冷剂达到选定的刻度时,再打开充注器阀门,使量筒内的制冷剂流入制冷系统。此法适用于上门检修。