定频空调加氟加几个压力为止
共1个回答
歌苏克
2021-11-15 10:05:38
最优回答
需要五个压力。空调制冷剂的泄漏率往往取决于安装人员的技术水平和空调管道的焊接质量。一般来说,如果安装了安装合格的空调,至少2-3年内不需要加氟,除非在使用或转移过程中发生制冷剂泄漏。
1、正常情况下,合格的空调在3年内不需要加氟,除非在空调使用或转移过程中制冷剂氟泄漏。无论是哪个品牌、多少台空调,加氟的压力一定不能高于6个压力。一般来说,加氟5个压力就够了。
2、410a空调的低压为8 ~ 9kg,是R22的1.6倍。一般定频空调的低压和高压分别为4.5——5kg和15kg。
空调是否加氟的判断
1、观察:打开室内机面板15分钟后,应看到蒸发器上均匀覆盖着冷凝水。如果没有冷凝水或霜或冰,则为异常。
2、用手触摸:如果室外机在可触摸的地方(必须保证安全),启动15分钟后触摸室外机的两个阀门时,应该有较大的温差。细管上结霜表示缺氟,而粗管上结霜表示系统循环不畅。
3、调试:开空调半小时后,是否能达到设定温度(制冷能力与房间相匹配的空调),运行灯是否亮一会儿,关一会儿(压缩机像冰箱一样,开一会儿,停一会儿),否则为缺氟现象。
4、测量:用温度计测量室内机进出口的温差。如果相差10度以上,就正常了。效果好的空调温差可以达到15度左右,温差太小就会缺氟。
上一篇:
床拆卸下一篇:
电视机只听到声音,屏幕是黑的我也要提问!
品牌保障 · 快速响应 · 快速上门
相关资讯
更多>
变频空调加氟加100个压加不进去什么情况
空调加氟是外机加还是内机加