32冷媒制冷压力是多少

1088人浏览
2021-11-29
空调
1个回答
小地雷

小地雷

2021-11-29 17:00:54

最优回答

制冷学空调制冷设计的工况条件是,室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa,所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。空调制冷管路设计相对压力制冷状态下,低压压力是平衡压力的一半,所以平衡压力为0.96MPa。

建议处理方法:

1、为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa,所以空调高压压力为1.83MPa。

2、r32加注方法及注意事项:开启制冷模式并且风速设定在最高风速位置,10分钟以后测量出风口温度,这个温度越低越好,一般认为高于15度为需要补充制冷剂了,没有标准的出风口温度值,一般经验来判断是在8-15度之间。看出风口吹出白雾状的风,这个是制冷剂轻微不足的表现,补充一点点的制冷剂就行了;看室外机的连接管接口处,是否有结霜结冰现象,如果有,也是缺少制冷剂了,需要补充;测量低压管的压力,正常的定频空调制冷状态下的压力是4.5-5公斤的压力,如果低于这个数字,则表示需要补充制冷剂了。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn