L7是水压开关保护,检查感测器插脚是否松脱、接触不良或断线。检查水泵是否正常。检查压力开关是否故障。检查水压是否正常。

格力中央空调显示屏出现L7代表:空调内部的水压开关保护被打开。

故障原因:

1、检查空调感测器插脚是否出现松脱,或者发生接触不良,或者出现断线的情况。

2、检查内部的水泵是否能够正常工作。

3、检查空调的压力开关是否出现故障。

4、检查空调的水压是否处于正常状态。

出现以上情况自行无法解决,只能找专业人员维修。

格力中央空调常见故障及解决方案:

室内气流速度分布不均有死角。这是空调的气流组织设计考虑不周导致的问题。如果出现这种情况,应根据室内的气流分布,增加空调送风口数量,或者调整空调送风口位置 。

室内噪音大于设计要求,这种情况是空调风机噪音高于额定值。建议检查空调内部轴承是否出现损坏,减震是否保持良好。