格力变频空调高压管结霜怎么回事
共1个回答
王新
2021-12-16 09:26:25
最优回答
可能的原因有:过滤器太脏,或者里面的蒸发器太脏,堵塞,阻碍换气;室内机风扇转速太慢,无法顺利更换温度;也可能是因为空调管道损坏、泄漏,氟利昂不足。
1、正常结霜,空调开始运转时,冷凝温度和冷凝压力低,毛细管供液量低于正常值,蒸发压力下降,引起低压供液管结霜的现象。但是,这个霜融化之前是很短的过程,一般来说压缩机运转后开始结霜,5分钟内霜融化的过程全部结束,空调进入正常运转。
2、氟不足,空调制冷剂不足时,低压供液管结霜的现象是典型的故障现象。这种现象表明,空调机开始运转后,低压供液管开始结霜,压缩机运转10分钟以上也不会消失。氟不足的原因在长年使用的空调中可能是正常现象,但添加制冷剂就可以了。还只使用了2、3年,或者刚安装后氟不足,都是因为冷冻系统的泄漏。
3、制冷系统局部堵塞,堵塞点一般常见于过滤器出口或毛细管进口。由于系统内发生了局部堵塞,产生了节流效果,节流后的压力低于空调工作的正常值,给液管上了霜。
上一篇:
热水器清洗后不出热水?下一篇:
格力空调auto没反应是为什么我也要提问!
品牌保障 · 快速响应 · 快速上门
相关资讯
更多>
用了空调清洗剂以后空调不制冷了是怎么回事?西安空调维修
空调遥控器按了有反应但是空调没反应是怎么回事?杭州空调维修