最优回答

奥克斯空调显示F1代表室内机入管温度传感器故障。可能是温度过低导致的。当室内的盘管温度低于-2摄氏度时,设备连续运转2分钟,此时室外机就会停止运转。可能是过滤网脏了导致的。可能是电压问题导致的。

建议解决方法:

1、当室内的盘管温度上升到7摄氏度时或者压缩机停止工作超过6分钟,此时室外机会继续运转。

2、检查一下空调的过滤网是否干净,如果不干净,及时拆下来进行清理。

3、检查空调的进出风口是否有物品影响制冷效果,如果有请及时的进行清理。

4、检查室内电源电压情况,如果是电压较低,那就请专业工作人员使用变压器加强家庭使用电压。

5、空调常见故障:制冷系统泄漏。空调制冷的载体是制冷剂,如果系统的制冷出现漏点,即制冷剂发生泄漏,那么空调制冷效果就会变差,或者空调不会制冷。

6、空调出现泄漏的地方主要集中在构件的焊接口处、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、连接管处等,要检查时可先进行目测,重点检查各个连接管的接头处,泄漏的地方一般存在油渍。