格力空调制冷时低压管压力

7.6万人浏览
2022-01-10
空调制冷
1个回答
Heart

Heart

2022-01-10 10:20:08

最优回答

低压在0.4-0.5之间,这个也不是确定的,也取决于空调制冷和制热的具体情况,采用的氟利昂种类。比如R22空调,制冷时室外温度为35,室内温度为26度,那空调冷凝温度大约为50度,对应高压侧压力约为1.944MPa。蒸发温度为6度左右,对应低压侧压力为0.6028MPa。制热时类似,高低压力差不多在分别为1.3557MPa和0.5314MPa。

制冷剂加注方法及注意事项:

1、开启制冷模式并且风速设定在最高风速位置,10分钟以后测量出风口温度,这个温度越低越好,一般认为高于15度为需要补充制冷剂了,出风口温度会因为天气变化有所不同,没有标准的出风口温度值,一般经验来判断是在8-15度之间。

2、看出风口吹出白雾状的风,看上去非常冷,实际温度并不低,效果也不好,其实这个是制冷剂轻微不足的表现,补充一点制冷剂就可以了。

3、看室外机的连接管接口处,是否有结霜结冰现象。如果有也是缺少制冷剂了,需要补充。正常的空调,粗细两根管子都湿漉漉的。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn