美的空调p1是什么故障?而且不制冷

1046人浏览
2022-04-12
空调p1故障
1个回答
快乐生活

快乐生活

2022-04-12 14:18:45

最优回答

表示空调供电的电压偏高或偏低,不符合空调制冷运转条件。可能的原因有:1、室外机的电控能力出现问题。2、功率因数校正模块的问题,流压之间存在相位差,导致功率收益下降。3、热敏电阻温度上升,发热严重。4、继电器出现了故障。

可分四步进行检查修理:

1、应使用三用表测定空调没有拔离电源,同时没有开启工作时的电压值,压值在225V,可以接续进行检查。

2、大致判定空调问题区位,经验判定多为外机继电器的线圈断路造成,可通过清除线圈断裂部位,再次接焊加以解决;若是线圈内的断点,可通过重新缠绕加以解决。

3、确定继电器无吸收的条件下,电源接线端加220V电压,确认负载端电压是否呈现220V。如果没有,就说明故障出在继电器上,需要联系专业维修师傅来处理。

4、若观测到热敏电阻温度上升,散发热量,同时绕阻值奇大,基本断定故障区位在室外机的电线电路供应侧。

空调机显示的代码故障自己方便解决的可自行进行,若不能,建议交给具有专业能力的人员。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn