空调显示p1外机不启动了这么处理?

974人浏览
2022-04-12
空调p1故障
1个回答
米卡

米卡

2022-04-12 14:18:45

最优回答

可能的原因有:1、室内风扇连接出现错误。2、电缆连接不良导致的。3、空调的变频模块出现故障,不能再控制空调低频率运行。4、空调的继电器不工作了。

解决方法:

1、测量用户电源电压,如果待机状态为225V,则是满足变频空调运行要求的。

2、用万用表检测室外机L、N接线端口,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定。检测模块P、N电压,由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压,并且反复如此。

根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。

3、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn