格力e6空调故障白天外机不转晚上又没问题?重庆空调维修
共1个回答
冬儿
2022-05-06 09:57:50
最优回答
一般情况是内外机通迅故障,可以断电几秒种,然后再合闸试试。如果还是不能解决,就要检查内外机连接的信号线,信号线受潮破损、或者有漏电的情况。确认以上完好,就是电路板故障。
E6变频解决方法解决办法:
1、检查捏外机连接的信号线,如果是信号线的问题,要及时带的更换内外机信号链接线。
2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块。
3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。
4、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了。
5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。
6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。