格力空调高压管凉低压管不凉怎么回事?杭州空调维修
共1个回答
谷明忠
2022-07-28 10:12:05
最优回答
可能是因为管道堵塞,使低压制冷剂流动不畅。也可能是制冷剂太少。正常情况下,空调制冷时,高低压管道之间应该有很大的温差。因为高压管内制冷剂的液化会放出热量,用手触摸外面是热的,而低压管内制冷剂的蒸发会吸热,所以感觉很凉快。
解决方法:
1、开机一段时间后,气管阀门无凉感,且干燥,说明制冷系统存在缺制冷剂,蒸发器内的制冷剂沸腾终结点提前,制冷剂过热度增大,其温度大于室外空气的露点温度,从而出现发干现象。
2、液管阀门结霜,说明制冷系统缺制冷剂,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力,冷凝温度均降低。
空调加注制冷剂的注意检测事项:
1、测低压力压力为0.35~0.55Mpa。如果偏高,则说明加多了,如果偏低,则说明加少了。要注意高压也不能超过2.2Mpa。
2、听声音如果声音过大、沉闷,也可能是加多了制冷剂,如果声音过小,说明量不够。
3、测温度正常情况下应当是:吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度低15度左右。
下一篇:
空调的基本知识,重庆空调维修我也要提问!
品牌保障 · 快速响应 · 快速上门