冰箱充制冷剂充到多少压力比较合适?冰箱维修
共1个回答
小鱼
2022-11-10 09:11:56
最优回答
1、制冷剂种类比较多,不同的制冷剂充到的压力不同,R600a 抽真空良好,检查后都是负压,或者是没有压力,这种情况最多是0.1 R12a。2、冰箱冲制冷剂的时候一般都看低压压力,加了制冷剂之后,刚启动的时候是0.5公斤,一直开着冰箱,冰箱到了设定的温度时,会显示为0.2公斤。3、冰箱在持续的工作中可以摸一下压缩机的低压管,如果有一点凝露水,说明添加的合适。
添加时注意事项:
1、冰箱充冷剂时,需要先将冰箱的背面拆开,找到压缩机,可以看到一条没有连接任何东西的管子,属于工艺管,这时可以用压力表的下端连接工艺管,另外一端直接连接制冷剂,需要查看压力表下面的压力值。
2、在填充的时候可以通过相关仪表进行监测,没有检测仪器, 也可以根据制冷系统冷凝器和蒸发器的表面状态进行判断。
3、填充剂量一定要合适,如果填充过多,会导致蒸发器到低压回气管之间都有结霜的现象,这时需要释放一部分制冷剂,如果填充的过少会影响冰箱的正常制冷效果,在填充的时候一定要检查冰箱充制冷剂时的压力。
下一篇:
红日燃气灶气阀故障怎么维修?燃气灶维修我也要提问!
品牌保障 · 快速响应 · 快速上门
相关资讯
更多>
冰箱冷冻结冰很严重怎么维修?武汉冰箱维修