挂机空调大管结冰是什么原因

3799人浏览
2023-06-30
1个回答

啄木鸟家庭维修

2023-06-30 23:39:07

免费咨询

空调粗管结冰的原因有很多,大部分都是因为制冷效果引起的,不是什么大问题。分体式空调粗管在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。

结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。风量小:空调粗管使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多垢,影响送风,造成蒸发器结冰,清除垢,故障排除。也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。温度设置太低:一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结,只要把温度设置高一些,故障即可排除。