LG空调制冷跳热灯

空调制冷跳热灯
1个回答
A..唯修之家-手机数码快修销售回收

A..唯修之家-手机数码快修销售回收

2021-11-30 16:54:12

最优回答

1、可能是空调的制冷剂不足导致空调制冷跳热灯。2、可能是空调的四通阀串气。3、可能是空调的单向阀漏气导致的空调制冷跳热灯。4、可能是空调的化霜控制器失灵导致的空调制冷跳热灯。5、可能是空调的辅助电加热功能失效导致的空调制冷跳热灯。

建议处理方式:

1、可以对空调进行简单的操作来判断空调是否漏氟,如果漏氟的话应该补充。

2、热泵型LG空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管回流到回气管,从而导致参与热交换的制冷剂的量的减少,热交换的效率下降,从而引起制热量不足。

3、制冷系统的高、低压压差下降,室外热交换器的温度升高,空调从外界获取的热量减少,从而导致制热量不足。过检测系统运行时的压力,会发现低压的压力上升,高和低压的压差下降。

5、如果电辅助加热控制的电路或电辅助加热设备出现了故障不能正常工作,在环境温度比较低的时候,会导致LG空调制热量不足,甚至在环境恶劣时LG空调完全不制热。 

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门

立即咨询 电话咨询 立即预约 我的订单 zmn.cn