出现这种情况,可能是由于冷凝器、蒸发器外部脏堵、压缩机启动电容的损坏以及空调电源线容量不足等原因导致的。根据故障P1可以知道的是正在进行室内外2分钟通信保护,测量S、N之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入电压直流275V,检测输出电压时,三相不平衡,更换模块整机工作。
如果是工作10分钟左右出现同样的P1保护,怀疑是机器没有接地,是信号干扰所导致的,调整空调插座 L/N位置。
外机不工作解决办法:
室内的温度和设置的温度相差过小,从而导致空调外机不工作,主要是要重新设置制冷温度。
如果是空调感温探头或温度传感器损坏,要及时维修或更换。
如果启动之前测出来是220V供电正常,而压缩机启动瞬间测出来的电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。
空调外机不转,空调的蒸发器、冷凝器外部可能有柳絮尘埃堵塞,这种情况其实不算严重,只要平时注重空调的保养及清理就可以了。