共1个回答
啄木鸟家庭维修
2023-06-30 23:51:19
常见的原因就是因为外机不均匀的运转,以及室外温度低有关的,如果室内的风轮不转了,或者风速慢了,风轮的电容变值就会慢,又或是室内机的网脏或室内机后的蒸发器脏了不怎么透风,那么雪种的冷量就没有最大限度的送到室内,室内机的管就越来越冷了,直到结霜结冰。
其他原因解决方法:
1、制冷剂泄漏,制冷剂过少,导致回气管过冷,会造成粗管结霜,室内机过滤网堵塞或者室内热交换器污渍太多,导致通风不畅,热交换不良,系统微堵,也会造成粗管结霜,操作不当,充注了其他型号的制冷剂,当然这种情况很罕见,若出现了,建议联系专业维修师傅上门检修。
2、秋季温度降低,雨水多的时候会结霜,也属于正常现象,检查回气管压力也有可能蒸发器脏了,检查滤网试试,外机壳松动造成工作时结合处相互碰撞振动产生噪音,排除时先判断出故障部位,再进行修整。
3、如果低压管长时间结霜,那是空调的不正常结霜,是空调出现故障了,比如说空调缺氟,空调缺氟的时候,就会让低压管出现结霜的现象,而且10多分种还不会消失,需要维修。