共1个回答
啄木鸟家庭维修
2023-06-30 23:51:20
1、内机滤网过脏或蒸发器过脏,使循环风量变小,容易有很多冷凝水,需清洗滤网及蒸发器。2、排水盘处的排水管口有脏物堵住造成排水不畅使得室内机滴水。需清除堵塞。3、排水盘与排水孔的排水管松脱。需确实接好。4、排水盘的排水孔比排水管出墙口低,造成排水不顺。需重新配置或加装排水泵。以上原因会导致水无法排出,可能会被风机从出风口带出。
空调常见故障检修
室内风机关机后不停及未开机风机就运行原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机状态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。
解决措施:更换同型号控制器后试机正常。经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。
我也要提问!
品牌保障 · 快速响应 · 快速上门
相关资讯
更多>
空调关机后内机内机有滴水声 上海空调维修电话
空调内机有滴水声 上海空调维修电话
原因可能是1、内机安装不平,方法是调整内机水平。2、水管过墙时压把水管压扁了,方法是把水管转到一侧。3、有异物堵住了,把出水口用嘴吹一下。4、老机器还有可能是制冷剂少了,找人加制冷剂,要是看看制冷剂少不少。5、还看外机的两个阀门处的细管是不是结霜,结霜,就加制冷剂。
2023-06-30
2944人浏览