一是风机不动也无声音发出,二是风机不动,但发出“嗡嗡”声。检修时首先检查 电动机 的引出线有无脱落,然后按下述步骤检查。


1、若是电动机不动也不响。先测电动机的四根引线有无断路或短路,再测量几个 电阻 之和是否等于电阻值,正常情况是相等的。若电动机无故障,则要检查功能转换开关,强风时3、4触点应接通,弱风时5、6触点应接通。

2、风机不转,但发出“嗡嗡’声。看离心 风扇 是否被卡死,打开室内机组板,用手轻轻拨动风扇,扇叶运转起来应有良好的惯性,若风扇被卡,应进行调整,然后再检查 电容 C1是否损坏。

3、功能转换开关拨到“风’档时,风扇虽转动,但转动较慢,达不到应有的空调效果,这可能是风扇被卡,只是没有完全卡死,也需调整。

我也要提问!

品牌保障 · 快速响应 · 快速上门