出现这种情况可能是因为线路里的电线破损,导致漏电。而漏保检测到漏电就会导致跳闸。空气开关不跳闸的原因可能是因为漏电电流较小,没有达到空开标准,所以空开不会跳闸;还有可能是因为漏电保护器有问题,可以先更换一个漏电保护器,看是否会恢复正常。如果漏电保护器安装不良会导致接线柱发热,产生漏电,从而导致漏电保护器跳闸。

 

空调 

解决漏电保护器跳闸的方法:

1、首先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除,再合保护器。观察保护器能否投运,若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应进行维修或者更换。如果能恢复正常,则保护器本身无故障,再查找是否是配电盘或者线路出现问题。

2、先将各路线或交流接触器负荷切断,如果不能运行则说明配电盘存在故障,需要检查电气、仪表等设施是否绝缘良好,接线是否正确;如果能正常运行则说明配电盘上无故障,需要再进行检查。

3、采用“分线排除法”进行检查,哪条线路投入运行时导致保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可更换此线路,避免再次跳闸。